解决方案
您的位置:首页 > 解决方案

 

 

NBT-BMS-V1

电池管理系统使用手册

 

一、简介:

 

BMS锂电池管理系统是针对储能系统设计的,可管理24串以上的锂电池组。该系统具有电池组和电池单体的过压、欠压、充放电过流、高低温和短路等保护功能,同时也具有CANRS232通信;通过实时临测电压、电流和温度,计算当前电池容量;通过临测各种保护状态,作出相关控制和保护动作;具备智能电芯平衡的功能,以提高电池组的有效使用时间和循环寿命;智能加热膜控制,在环境温度过低时自动启动加热膜,使电池能在低温的环境下正常工作;

二、系统框图:

三、技术参数说明:

l  单体电压测量:范围0~~4.5V,精度±5mV

l  总电压测量:范围:10~~750V,精度±1000mV

l  总电流测量:范围:-100A~~+100A,精度±200mA

l  温度测量 :-20~+ 85, 精度±2℃;

l  电池容量估算(SOC);精度±8 %

l  最短巡检间隔时间10 秒钟,可设置

l  串充管理:最大充电电流 < 60A

l  最大放电电流:小于100A

l  具有短路保护功能:大于100A

l  充电管理:

系统充电至总电压设定值或者单体最高电池电压的设定值后停止。

l  间歇式充电;

当电池容量充满致100% SOC,停止充电,单体电池下降,到设置充电值时在开启串充。

l  被动均衡:均衡电池50mA

l  可对电池过充,过放,超温,低温时电池报警及性能保护.

l  具有停电报警功能

l  具有3.5寸显示屏显示所有的状态信息

 

l  机柜尺寸及重量:

尺寸:440 mm * 480 mm * 178 mm   

 

重量:15Kg

 

 

四:连线示意图

1、    LECU接线

 

按图连接各单体电池

2BMS通信接线

 

3BMS接线:

    将负载或UPS的正极线连接到电池组的放电正极接线柱上;

  将负载或UPS的负极线连接到电池组的放电负极接线柱上。

五:操作说明:

 

1、检查各接线无误;

2、打开电源开关,按住启动开关待到显示屏出现正常数据且无任何异常时再松开启动开关;

3、检查显示屏上;最高单体电压、最低单体电压、最高电池温度、最低电池温度。

4、检查各单体电压;

5、系统可以正常运行;

 

 六、保护功能

   1电池组过压保护

当充电时检测到电池组总电压达到预设值并且时间达到预设值,保护被触发,充电MOSFET(以下简称CFET)将被关断;

保护后如果电池组电压恢到保护被释放。

   2、电芯过压保护

     当充电时检测到某一单串电芯电压达到预设值并且时间达到预设值,保护被触发,CFET将被关断;

保护后如果所有电芯电压恢到预设值保护被释放。

3、充电过流保护

    当充电时检测到电流达到预设值并且时间达到预设值,保护被触发,CFET将被关断;

保护后如果达到预设保护恢复时间,保护被释放。

4充电温度保护(低温、高温)

当充电时检测到电池组温度达到预 设范围并且时间达到预设值,保护被触发,CFET将被关断;

保护后如果温度恢复到预设范围值,保护被释放。

5电池组欠压保护

当放电时检测到电池组总电压低于预设值并且时间达到预设值,保护被触发,放电MOSFET(以下简称DFET)将被关断;

       保护后当检测到电压恢复到预设释放电压值,保护被释放。

6电芯欠压保护

当放电时检测到某一单串电芯电压低于预设值并且时间达到预设值,保护被触发,DFET将被关断;

保护后如果所有电芯电压恢复到预设值保护被释放。

7放电过流保护;

当放电时检测到电流达到预设值并且时间达到预设值,保护被触发,DFET将被关断;

保护后如果达到预设保护恢复时间,保护被释放。

8放电温度保护(低温、高温)

当放电时检测到电池组温度超过预设范围并且时间达到预设值,保护被触发,DFET将被关断;

保护后如果温度恢复到预设范围值 ,保护被释放。

9均衡开启

最低单体大于3350mV(可配置),并且压差大于20mV(可配置),即开启被动均衡。放电时不开均衡。

 

七、注意事项:

l  首次使用前,请仔细阅读使用说明书

l  连接时确保电源开关处于断开状态;

l  先接单体电压采样线,再接电池动力线,最后接负载动力线;

l  LCD上显示的信息为当前电池的数据及状态,详细说明请见附录;

l  便用过程中如出现异常情况请立即停止,跟厂家专业人员联系或送回维修处理;

 
共有1条  1/1首页上一页下一页尾页